Как правильно пробросить? Что я должен сделать, и как будет обращение к проброшенному порту? А задача простая, есть тонкие клиенты, есть весы cas ad там рс-232с, их будет штук 5.
-
- Разработчик
- Сообщения: 11853
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: USB rs-232c
1. Проверить, что железка нормально перенаправляется через штатный виндовый mstsc.exe, и прикладная программа её видит.
2. В конфиге терминала писать: serial=com1(usb) и читать описание параметра serial http://wtware.ru/docs5/config.html#serial
На клиенте (одинаково в виндовсе и втвари) RS232 достается из USB, и дальше перенаправляется RS232. Про USB думаем только для драйвера моста com-usb. Если втварь не поймет используемый в железке мост com-usb, надо будет снять и выложить лог втвари. Попробуем подобрать драйвер. Но обычно понимает.
2. В конфиге терминала писать: serial=com1(usb) и читать описание параметра serial http://wtware.ru/docs5/config.html#serial
На клиенте (одинаково в виндовсе и втвари) RS232 достается из USB, и дальше перенаправляется RS232. Про USB думаем только для драйвера моста com-usb. Если втварь не поймет используемый в железке мост com-usb, надо будет снять и выложить лог втвари. Попробуем подобрать драйвер. Но обычно понимает.
Re: USB rs-232c
Для этого надо ставить службу usbip? и еще вопрос, если к терминалу подключено 3 принтера усб, то как по портам ведет себя терминал? будет ли после выключения, другие парты назначены устройствам? то есть сейчас 9201, а после выключения и включения 9202 например?
-
- Разработчик
- Сообщения: 11853
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: USB rs-232c
Нет. Служба usbip это очень сильная магия. Если не уверен, что она тебе нужна, значит она не нужна.alexandro писал(а):Для этого надо ставить службу usbip?
Лучше не надо подключать больше одного USB принтера через printer=alexandro писал(а):и еще вопрос, если к терминалу подключено 3 принтера усб, то как по портам ведет себя терминал? будет ли после выключения, другие парты назначены устройствам? то есть сейчас 9201, а после выключения и включения 9202 например?
Терминал назначит порты в том порядке, в котором будет обнаруживать принтеры.
Если при первой загрузке терминала будут включены принтеры P1 и P2, то P1 повиснет на 9100, P2 повиснет на 9101.
Если при следующей загрузке терминала будут включены P2 и P3, то P2 повиснет на 9100, P3 повиснет на 9101. Работать после этого ничего не будет, потому что при прошлой загрузке ты сказал драйверу в виндовсе, что на 9100 порту висит P1, драйвер в виндовсе будет слать на 9100 команды принтера P1, их получит принтер P2 и скорее всего не сможет их понять.
Более новый параметр rdp_printer позволяет привязывать принтеры по USB ID.
Re: USB rs-232c
Ну вот сегодня буду пробовать узб ком порт. Пришел переходник. На, а если надо брать USB ID. Где его должен посмотреть, где я его должен увидеть, что бы прописывать?
-
- Разработчик
- Сообщения: 11853
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: USB rs-232c
Зайди интернетэксплорером на IP терминала. Там будет список подключенных к USB устройств.